Amateurfunk Forum - Archiv

Fragen und Antworten zum Thema Funk


Impressum

Verantwortlich für dieses Angebot gemäß § 5 TMG / § 55 RStV:
Michael Ott
Dorpater Straße 11
70378 Stuttgart
Deutschland



Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlicher

Michael Ott
Dorpater Straße 11
70378 Stuttgart
Deutschland



Arten der verarbeiteten Daten:

- Meta-/Kommunikationsdaten (siehe Abschnitt „Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles“)

Kategorien betroffener Personen

Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“).

Zweck der Verarbeitung

- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte
- Sicherheitsmaßnahmen.

Verwendete Begrifflichkeiten

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.

„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.

„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Sicherheitsmaßnahmen

Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.).

Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.

Übermittlungen in Drittländer

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).

Rechte der betroffenen Personen

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.

Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.

Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern.

Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen

Widerspruchsrecht

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

Löschung von Daten

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 10 Jahre gemäß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handelsbücher, für Besteuerung relevanter Unterlagen, etc.) und 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe).

Hosting und E-Mail-Versand

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, E-Mail-Versand, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen.

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Meta- und Kommunikationsdaten von Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbeitungsvertrag).

Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles

Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.

Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

Vom Websiteinhaber angepasst
Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr. Thomas Schwenke




 [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
Hallo,
es gibt immer wieder “Experten“, die behaupten, ohne Erdung hätte es keinen Blitzeinschlag gegeben. Allerdings bleiben sie den Beweis schuldig. Wie wäre es, Kirchen ohne Blitzableiter zu bauen, damit der Blitz dort nicht mehr einschlägt?
Eine gute Erdung von Antennenanlagen kostet Geld und da wird dann gerne gespart. Bei unsachgemäßer Erdung und eingetretenem Schadensfall muss die Versicherung nicht zahlen. Da die Vorschriften immer wieder neu angepasst werden, kommt es auch zu Unklarheiten. Zur Zeit wird ein Kreuzerder von mindestens 2,5m Länge für Antennenanlagen vorgeschrieben. Richtiger wäre, den Erdwiderstand nachzumessen. Aber das wird bislang noch nicht gefordert.
Ein guter Blitzschutz beginnt mit einem Blitzableiter als äußerer Blitzschutz und wird dann immer feiner. Also nach Eintritt des Kabels in das Haus werden alle Abschirmungen auf eine Schiene geklemmt, die an die Potenzialausgleichsleitung angeschlossen wird. Danach folgen dann Funkenstrecken o.ä.. Weitere Überspannungsableitungsmaßnahmen erfolgen in der Elektroinstallation. Im ganzen Haus wird ein konsequenter Potenzialausgleich durchgeführt. Erst die Summe der Maßnahmen ergeben einen wirkungsvollen Blitzschutz.

Infomaterial gibt es von der Firma Dehn:
http://www.dehn.de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf
http://www.dehn.de/design07_frame/deuts ... loads.html

Funkenstrecken würde ich nur bei Kurzwelle einbauen. Bei VHF und UHF kämen bei mir Parallelschwingkreise in Form von, am Ende kurzgeschlossenen, Lambda/4- Stubs zum Einsatz.

Ich habe schon öfter mit Blitzschäden zu tun gehabt. Allerdings waren bislang nie Geräte defekt, die vom Netz, Telefonleitung und Antenne getrennt waren.

MfG


  
 
 Betreff des Beitrags: selten
hallo

meistens ist es auch ein einschlag in gewisser entfernung.
bei direkteinschlag im blitzschutz des hauses gilt vorhergesagtes.
gegen emp hilft nur vorher abklemmen und in tressor stellen.
andere faradaysche käfige funktionieren auch, aber sind selten
in häusern zu finden.
wenn der trx in die mikrowelle passt geht das auch.
im backofen kann dann der computer untergebracht werden.
nur wer macht ds schon so konsequent.
einfacher wäre es dann das shack als solchen auszulegen.
aber wehe wenn ein draht da mal vergessen wird.


73


  
 
 Betreff des Beitrags:
[quote]. Geerdet war die Antenne mit einem ca 2m langen Staberder. Erdungsdraht Alu 16mm² welcher eigentlich auf direktem Weg ohne viel Krümmungen mit dem Erder verbunden war.
VY73 Werner[/quote]

Als ich der Firma die bei mir die Erdung übernommen hat gesagt hab ich hätte noch so einen Staberder im Keller liegen war der Kommentar -> "was willst du mit so einem Spielzeug ??"

Ich habe nur für meine Antennen 2 Stäbe mit insgesamt 6m im Garten :)

Das ein Blitz in ein nicht geerdetes Objekt nicht eingeschlagen hätte klingt wenn man oberflächlich nachdenkt logisch:

Der Blitz sucht sich den Punkt wo er den geringsten Widerstand hat -> keine Erdung hoher Widerstand -> Blitz schlägt nicht ein.

In der Praxis sieht es aber definitiv anders aus...


Wenn ich ehrlich bin mache ich mir eigentlich nur Sorgen dass es falls es mal zu einem Einschlag kommen sollte ich mir erstmal anhören darf -> Ohne Antenne wäre das nicht passiert. Der entstehende Schaden ist halt doch sehr groß...

73 Oliver


  
 
 Betreff des Beitrags:
Hi,

da hilft wohl nur noch 10m Glasfaserkabel zur Endstufe und die PA direkt am Antennenmast mit eigenem Dieselagregat.. ;)

73 de DL3KCZ


  
 
 Betreff des Beitrags:
Jetzt geht das schon wieder los.....
[quote]
Wenn der Blitz stark genug ist und das Kabel zu dünn ist es ohnehin anschliessend hin, die Blitzpatrone macht einen Kurzschluss zwischen Innen- und Aussenleiter wenn sie zündet, mehr nicht.
Der Blitzstrom läuft aussen auf dem Aussenleiter.[/quote]

Wenn das Koaxkabel (egal wie dick oder dünn es ist) LÄNGER als die Erdungsleitung bis in den Boden ist, "folgt" der Blitz/Blitzstrom der Erdungsleitung. Der Überspannungsableiter im Koaxkabel wird niederohmig im Falle eines Blitzeinschlages und leitet die Überspannung/Blitzstrom gegen Erde.

Mein Mast steht schon über 10 Jahre im Garten.
Die Koaxleitungen und Steuerleitungen für den Rotor, sind kurz vor der Einführung in den Boden durch Kabelrohre, 2-fach geerdet.
(Länge danach: über 25m)
Einmal mit dem Aussenleiter über eine selbstangefertigte Potentialausgleichschiene und zum zweiten über jeweils eine solche Blitzschutzpatrone.
Vorgeschaltet ist noch ein Hochstromfunkenstrecke, wie sie vom örtlichen EVU an den Dachständern verwendet wird.
Die spricht schon bei 400V an, also schon lange bevor der Blitz einschlägt....
Koaxkabel ect. die von draussen kommen, sind im Shack über manuelle Koaxschalter (2/4-fach Daiwa, die mit der Blitzschutz "Pille") an Erde gelegt.
Die Zuleitungen zu den Funkgeräten, sind abgenommen und gekennzeichnet. Die Rotorleitung geht auf eine Mehrfachsteckdose (Telefonbereich) in die einfach ein Stecker gesteckt ist, den ich ebenfalls bei längere Abwesenheit abziehe.
Die Stromversorgung liegt getrennt (räumlich) von den Koaxleitungen, jeweils mit einer Steckdose pro Netzgerät bzw. Funkgerät, auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches. (gut 3m auseinander)
Die Stecker werden IMMER herausgezogen.(für das ist ein Schütz vorgesehen, der alles stromlos macht)
Bisher keinen einzigen Schaden, obwohl derweil über die Jahre 4-5 mal in der Nachbarschaft jeweils ein Blitz eingeschlagen hatte....


[quote]Das Koax-Kabel nicht direkt rechtwinklig wegführen sondern als Loop (Spule), dadurch wird der Stromanstieg (delta-t) etwas reduziert.

73
Peter[/quote]
Das erste ist aber eine VDE-Vorschrift, dass Koaxkabel und andere Leitungen von der Erdleitung des Mastes [b:8qpdokxy]rechtwinklig weggeführt werden müssen[/b:8qpdokxy] und keinesfalls den gleichen Weg haben dürfen, damit ein Überschlag durch Annäherung verhindert wird.
Das zweite (Loop/Spule) KANN man machen, am besten aussen am Mast anbringen (Tape oder Kabelbinder reicht), kurz VOR der Masterdungsschelle!
Ist die "billige Variante" gegenüber Patronen.

Es gibt zwei Arten von Blitzschutz, den die VDE auch so beschreibt:
Einen äusseren und einen inneren Blitzschutz.

Der äussere Blitzschutz, wäre die Erdung des Antennenmastes, auf gleiches Potential alle Zuleitungen bringen (über Überspannungsableiter/Koaxschirm erden) und diese AUSSEN am Mast bzw. direkt daneben erden. Entweder über die vorhandene Blitzschutzanlage mit Blitzableitern auf dem Dach oder über einen separaten Erder. Bei letzterem gehen die Meinungen auseinander, ob hier ein Kreuzstaberder mit mind. 3m Länge ausreicht oder ein Tiefenerder bzw. verzinktes Bandeisen, mit mind. 10m Länge und in mind. 1m Tiefe verlegt werden müsste...

Der innere Blitzschutz umfasst den Potentialausgleich aller Leitungen im Haus (Wasser/Gas/Heizung/Elektro/Telefon) und die Überspannungsableiter in der Stromversorgung (vor oder nach dem Zähler), die über den Potentialausgleich, mit dem Fundamenterder des Hauses verbunden sein müssen.
Die Überspannungsschutzgeräte die es zu kaufen gibt, sind bei dieser VDE-Norm aussen vor gelassen, d.h. es ist jedem selbst überlassen, diese einzusetzen.
Jeder kann sich daraus selbst seine Meinung bilden, ob es sinnvoll ist, innerhalb des Hauses eine Erdung der Koaxkabels über solche Blitzschutzpatronen zu machen, wenn das die VDE NICHT vorsieht.
Wie das im Schadenfall behandelt wird?????
Solange man sich an diese Vorschriften hält, ist man auf der sicheren Seite hinsichtlich Schadensregulierung durch die Versicherer.
Am besten man lässt den Blitz erst gar nicht ins Haus, sondern lässt ihn draussen in der Natur seine Wirkung entfalten....


  
 
 Betreff des Beitrags:
Ohje... Warum werden bei mir immer anstelle von Fragen geklärt für mich nur neue aufgeworfen :D ;)

Ich werde nun erstmal so vorgehen - >

Prio Nr.1 hat die endgültige und richtige Verlegung der 1x16mm² Anaconda von den Masten zum Staberder.

Danach werde ich zuerst die Versicherung fragen wie die es gern hätten bzw. mir nochmal den Blitzschutzmenschen greifen und schauen zu was er sein OK gibt.

Die Verlegung des Koaxkabels wird kein Problem sein da Erdung und Durchführung ins Haus an 2 weit entfernten Stellen sind.

73 Oliver


  
 
 Betreff des Beitrags:
[quote]Jetzt geht das schon wieder los.....
[quote]
Wenn der Blitz stark genug ist und das Kabel zu dünn ist es ohnehin anschliessend hin, die Blitzpatrone macht einen Kurzschluss zwischen Innen- und Aussenleiter wenn sie zündet, mehr nicht.
Der Blitzstrom läuft aussen auf dem Aussenleiter.[/quote]

Wenn das Koaxkabel (egal wie dick oder dünn es ist) LÄNGER als die Erdungsleitung bis in den Boden ist, "folgt" der Blitz/Blitzstrom der Erdungsleitung.

[color=blue:2napts5i]Nur dann, wenn der Querschnitt des Erdleiters grösser ist ( und damit niederohmiger) als der des Koaxaussenleiters.
Meistens fliessen jedoch mehrere Ableitströme parallel, da das Potenzial insgesamt angehoben wird.[/color:2napts5i]

Der Überspannungsableiter im Koaxkabel wird niederohmig im Falle eines Blitzeinschlages und leitet die Überspannung/Blitzstrom gegen Erde.

[color=blue:2napts5i]Nein, der schützt nur den Innenleiter und was daran hängt.
Der Blitzstrom selbst fliesst [b:2napts5i]aussen[/b:2napts5i] auf dem Koaxkabel[/color:2napts5i]

Jeder kann sich daraus selbst seine Meinung bilden, ob es sinnvoll ist, innerhalb des Hauses eine Erdung der Koaxkabels über solche Blitzschutzpatronen zu machen, wenn das die VDE NICHT vorsieht.

Am besten man lässt den Blitz erst gar nicht ins Haus, sondern lässt ihn draussen in der Natur seine Wirkung entfalten....[/quote]

Ja, so ist es alle Erdungen und Ableitungen sollten auserhalb des Hauses erfolgen.
Blitzschutzpatronen erden wie gesagt nicht das Koaxkabel sondern verbinden nur den Innenleiter mit dem Aussenleiter, bringen ihn also auf gleiches Potenzial.
Ist das Koaxkabel nicht vernünftig geerdet, bringt das nichts.

73
Peter


  
 
 Betreff des Beitrags:
[quote]
Ja, so ist es alle Erdungen und Ableitungen sollten auserhalb des Hauses erfolgen.
Blitzschutzpatronen erden wie gesagt nicht das Koaxkabel sondern verbinden nur den Innenleiter mit dem Aussenleiter, bringen ihn also auf gleiches Potenzial.
Ist das Koaxkabel nicht vernünftig geerdet, bringt das nichts.

73
Peter[/quote]

Das geschiet ja dadurch das die Patrone mit an die Erdung angeschlossen wird. Und hier stehen dann ca 25m Koaxkabel gegenüber 5 bis 6m 16mm² Erdung...

73 Oliver


  
 
 Betreff des Beitrags:
Da wohnt jemand in einem Mehrfamilienhaus in der obersten Etage. Die Antenne befindet sich auf dem Dach. Die Kabellänge zum Empfänger ist vielleicht 6m. Die Länge der zum Erdboden führenden Erdungsleitung wird über 12m betragen. Für einen Blitzschutz muß man jetzt also die Antennenleitung um über 6m verlängern? Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Sind das neue wissenschaftliche Erkenntnisse, kann man die irgendwo nachlesen?

Na dann, Frohe Ostern


  
 
 Betreff des Beitrags:
[quote]

[quote]
Ist das Koaxkabel nicht vernünftig geerdet, bringt das nichts.
[/quote]

Das geschiet ja dadurch das die Patrone mit an die Erdung angeschlossen wird. Und hier stehen dann ca 25m Koaxkabel gegenüber 5 bis 6m 16mm² Erdung...
[/quote]

Hallo Oliver,

Ich meine den Transceiveranschluss, da habe ich noch niemand gesehen, der da ein 16mm² Erdseil dran hängen hat

73
Peter


  
 
 Betreff des Beitrags:
[quote]

Für einen Blitzschutz muß man jetzt also die Antennenleitung um über 6m verlängern? Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Sind das neue wissenschaftliche Erkenntnisse, kann man die irgendwo nachlesen?
[/quote]

Offenbar verwechselst Du irgend etwas mit Blitzschutz


  
 
 Betreff des Beitrags:
Die Aussage war:
Wenn das Koaxkabel (egal wie dick oder dünn es ist) LÄNGER als die Erdungsleitung bis in den Boden ist, "folgt" der Blitz/Blitzstrom der Erdungsleitung.
Ich habe an einem Beispiel gezeigt, daß die Kabellänge nicht bestimmt, wo der Blitzstrom fließt. Was gibt es da zu verwechseln?

Frohe Ostern


  
 
 Betreff des Beitrags:
[quote]Die Aussage war:
Wenn das Koaxkabel (egal wie dick oder dünn es ist) LÄNGER als die Erdungsleitung bis in den Boden ist, "folgt" der Blitz/Blitzstrom der Erdungsleitung.

[color=blue]Diese unsinnige Aussage stammt nicht von mir. Der Blitzstrom fliesst über die Strecke des geringsten Widerstandes.

Ich habe an einem Beispiel gezeigt, daß die Kabellänge nicht bestimmt, wo der Blitzstrom fließt. Was gibt es da zu verwechseln?
[/quote]

Wenn irgend etwas niederohmiger als die 12m lange Erdleitung ist wirst Du Dich wundern.


  
 
 Betreff des Beitrags:
[quote]Da wohnt jemand in einem Mehrfamilienhaus in der obersten Etage. Die Antenne befindet sich auf dem Dach. Die Kabellänge zum Empfänger ist vielleicht 6m. [/quote]
Völlig unrealistisch dieser Wert.
Selbst wenn direkt unter dem Dach der Empfänger wäre, kämen mind. 12-15m Koaxkabel zusammen.
3m für den 2m langen Mast (selbst bei Vertikalantenne und dann noch der "Wassersack") und 1m bis das Koax unter das Dach geführt ist.
Sind schon 4m und da Elektroleitungen laut VDE keine Annäherung zu anderen Leitungen wie Koaxleitungen haben dürfen, muss der Funkraum etwas abseits davon sein, wodurch sich die Kabellänge gleich mal auf mind. 10m verlängert.
Erst recht, wenn man weiss, dass ein Stockwerk ca. 3m incl. Decke hoch ist....
Übrigens die VDE sagt zur Länge der Erdungsleitung "dass diese auf kürzestem Weg zum (Potentialausgleich) Erder geführt werden muss." :roll:
Was das wohl heissen soll?
Bitte auch bedenken, dass die VDE entweder von einer Blitzschutzanlage auf dem Dach ausgeht bzw. einem separaten Masterder für die Antennenanlage.
Bei mehrstöckigen (Miets) Häusern, gibt es (erst recht bei denen von der Stadt) welche, die mit Blitzableiter ausgestattet sind.

Sonst passiert das wie auf unten angefügtem Bild:


  
 
 Betreff des Beitrags:
[quote][quote]Die Aussage war:
Wenn das Koaxkabel (egal wie dick oder dünn es ist) LÄNGER als die Erdungsleitung bis in den Boden ist, "folgt" der Blitz/Blitzstrom der Erdungsleitung.

[color=blue]Diese unsinnige Aussage stammt nicht von mir. Der Blitzstrom fliesst über die Strecke des geringsten Widerstandes.

Ich habe an einem Beispiel gezeigt, daß die Kabellänge nicht bestimmt, wo der Blitzstrom fließt. Was gibt es da zu verwechseln?
[/quote]

Wenn irgend etwas niederohmiger als die 12m lange Erdleitung ist wirst Du Dich wundern.[/quote]

Eben genau Peter so meine ich das auch. Solange die Erdungsleitung kürzer und dicker (in mm2) gegenüber der Koaxleitung und damit niederohmiger ist, verlässt der Blitzstrom seinen Weg in Richtung Erde und damit die Erdungsleitung nicht.


  
 