Amateurfunk Forum - Archiv

Fragen und Antworten zum Thema Funk


Impressum

Verantwortlich für dieses Angebot gemäß § 5 TMG / § 55 RStV:
Michael Ott
Dorpater Straße 11
70378 Stuttgart
Deutschland



Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlicher

Michael Ott
Dorpater Straße 11
70378 Stuttgart
Deutschland



Arten der verarbeiteten Daten:

- Meta-/Kommunikationsdaten (siehe Abschnitt „Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles“)

Kategorien betroffener Personen

Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“).

Zweck der Verarbeitung

- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte
- Sicherheitsmaßnahmen.

Verwendete Begrifflichkeiten

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.

„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.

„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Sicherheitsmaßnahmen

Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.).

Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.

Übermittlungen in Drittländer

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).

Rechte der betroffenen Personen

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.

Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.

Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern.

Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen

Widerspruchsrecht

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

Löschung von Daten

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 10 Jahre gemäß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handelsbücher, für Besteuerung relevanter Unterlagen, etc.) und 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe).

Hosting und E-Mail-Versand

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, E-Mail-Versand, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen.

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Meta- und Kommunikationsdaten von Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbeitungsvertrag).

Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles

Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.

Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

Vom Websiteinhaber angepasst
Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr. Thomas Schwenke




 [ 174 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
[quote][quote]Wieder ein kleiner Fortschritt. HV-Trafo löst Sicherung (800VA sind halt zu viel), warte auf NTC...[/quote]

... oder SoftStart hilft auch:
[attachment=0:1cjj6kv3]_SoftStart.jpg[/attachment:1cjj6kv3]

73
Gerhard[/quote]

[color=#0000BF:1cjj6kv3]Danke für die Schaltung, zunächst versuche Ich es der Einfachheit halber mit einem NTC,
später wird (bei Erfolg) vielleicht eine Softstart nachgerüstet. [/color:1cjj6kv3]


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
[quote]Einschaltstrom! 10-20mal größer je nach "Härte" (Ri) des Trafos ...[/quote]
Dafür sind halbwegs moderne Automaten normalerweise aber ausgelegt. Kurzzeitige (!) Einschaltströme von 40 bis 60A, je nach Kennlinie und Automatengröße, sind kein Problem. Und wenn das nicht grade ein Ringkerntrafo ist, sollte er das 10-fache nicht überschreiten - soweit ich mich noch entsinne. Sicher, daß nicht ggf. ein Elko in der Siebung leckt, der dann auch am Strom nuckelt?


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
Meine Bitte (ZU WEIHNACHTEN :!: ):
Lasst Allestreuner doch bitte erst einmal fertigbauen....
MECKERN in der Entwicklungsphase dieser PA kann JEDER :oops: :?:

Ich finde das Projekt
GUT!

Viel Erfolg!


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
[quote][quote]Einschaltstrom! 10-20mal größer je nach "Härte" (Ri) des Trafos ...[/quote]
Dafür sind halbwegs moderne Automaten normalerweise aber ausgelegt. Kurzzeitige (!) Einschaltströme von 40 bis 60A, je nach Kennlinie und Automatengröße, sind kein Problem. Und wenn das nicht grade ein Ringkerntrafo ist, sollte er das 10-fache nicht überschreiten - soweit ich mich noch entsinne. Sicher, daß nicht ggf. ein Elko in der Siebung leckt, der dann auch am Strom nuckelt?[/quote]

[color=#0000BF:1nlfj0o6]Nabend, also Ich muss doch sehr bitten! Unqualifizierte Behauptungen haben hier nun wirklich nichts verloren...
Standardleitungsschutz der Charakteristik B (früher evtl. L) haben einen Kurzschlussauslösestrom von 3-5 * Nennstrom!
Das wären bei diesem Trafo (Ausgehend von Nennlast) ca. 12-20A...
Ausgehend von Faktor 10 MUSS der "normale 16A Hausautomat" auslösen!!
Das ist, was in einem "normalen" Haushalt verbaut ist! Alles weitere ist speziell, Industrie, Werkstatt etc.
und sollte nun wirklich nicht als gegeben angesehen werden...
Wie DL3BAA so schön schreibt ... " erstmal fertig bauen lassen "...

Schöne Weihnachten!
Michael[/color:1nlfj0o6]


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
Das ist wohl wahr. Selbst Leitungsschutzschalter der Charakteristik 'D' haben [b:3vzviyc1]nur[/b:3vzviyc1] einen magnetischen Kurzschussauslösefaktor vom 10-20 Fachen des Nennstromes!


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
[quote]Meine Bitte (ZU WEIHNACHTEN :!: ):
Lasst Allestreuner doch bitte erst einmal fertigbauen....
MECKERN in der Entwicklungsphase dieser PA kann JEDER :oops: :?:

Ich finde das Projekt
GUT!

Viel Erfolg![/quote]So lange das Meckern konstruktive Kritik beinhaltet, ist ja alles ok.
Aber ich denke auch, mach erst mal Michael. Die Einschaltströme sind von vielen Faktoren abhängig.
Ein Soft-Start hilft auf alle Fälle. Er schont auch die Kathoden. :-)

73, André


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
Schnell ne Softstart gebaut, 12V sind ja vorhanden. :)


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
[quote]MECKERN in der Entwicklungsphase dieser PA kann JEDER[/quote]
Ich habe nicht gemeckert, ich habe nur versucht einen anderen Gedanken einzubringen, weil mir das Auslösen spanisch vorkommt. Offenbar steigt manchen die Vorweihnachtszeit etwas zu sehr in den Kopf.

[quote] Unqualifizierte Behauptungen[/quote]
DIN VDE 0100-430 bzw. DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11).
Charakteristik B 3-5-facher Strom - im Mittel (4) also etwa 64 A Stroßstrom
Charakteristik C 5-10-facher Strom - Im Mittel (7) 112 A Stroßstrom
Charakteristik D 10-20-facher Strom - 160 bis 320A

Das können die alle bis zu etwa einer ganzen Sekunde - außer bei einem kompletten Kurzschluß! Bemessungsgrundlage ist hier Dein Sicherungsautomat, nicht Dein Trafo. Der Automat hat üblicherweise 16A - so ist das oben auch berechnet. Ich hab noch nie erlebt, daß ein Automat auslöst, wenn nicht mindestens 50A drübergelaufen sind.

Suchmaschine Suchbegriff: "2CDC400002D0104.pdf" - steht alles, was Du brauchst und was mich zu meiner Annahme führte. Da stehen sogar noch ganz andere Werte drin.

Und entschuldige, daß ich Dich nur auf einen anderen Gesichtspunkt (Kondensatoren) stoßen wollte. Ich werde meine "unqualifizierten" Bemerkungen künftig bei Deinen Themen unterlassen.

Bau mal fertig. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, daß ein verhältnismäßig kleiner Trafo den gesunden 16A-Automaten alleine nicht auslösen kann. Evtl. irre ich mich - aber der Gedanke scheint verpönt.


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
[quote][quote]MECKERN in der Entwicklungsphase dieser PA kann JEDER[/quote]
Ich habe nicht gemeckert, ich habe nur versucht einen anderen Gedanken einzubringen, weil mir das Auslösen spanisch vorkommt. Offenbar steigt manchen die Vorweihnachtszeit etwas zu sehr in den Kopf.

[quote] Unqualifizierte Behauptungen[/quote]
DIN VDE 0100-430 bzw. DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11).
Charakteristik B 3-5-facher Strom - im Mittel (4) also etwa 64 A Stroßstrom
Charakteristik C 5-10-facher Strom - Im Mittel (7) 112 A Stroßstrom
Charakteristik D 10-20-facher Strom - 160 bis 320A

Das können die alle bis zu etwa einer ganzen Sekunde - außer bei einem kompletten Kurzschluß! Bemessungsgrundlage ist hier Dein Sicherungsautomat, nicht Dein Trafo. Der Automat hat üblicherweise 16A - so ist das oben auch berechnet. Ich hab noch nie erlebt, daß ein Automat auslöst, wenn nicht mindestens 50A drübergelaufen sind.

Suchmaschine Suchbegriff: "2CDC400002D0104.pdf" - steht alles, was Du brauchst und was mich zu meiner Annahme führte. Da stehen sogar noch ganz andere Werte drin.

Und entschuldige, daß ich Dich nur auf einen anderen Gesichtspunkt (Kondensatoren) stoßen wollte. Ich werde meine "unqualifizierten" Bemerkungen künftig bei Deinen Themen unterlassen.

Bau mal fertig. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, daß ein verhältnismäßig kleiner Trafo den gesunden 16A-Automaten alleine nicht auslösen kann. Evtl. irre ich mich - aber der Gedanke scheint verpönt.[/quote]

[color=#0000BF:83xkjfpp]Sorry, die Daten sind mir bekannt, da Ich selber aus der Energietechnik komme.
An einem ganz normalen (3 -phasigen) Hausautomat ist oft schon der Anlaufstrom eines E-Motors mit wenigen KW zu viel,
während ein C-Automat dies problemlos aushält.
Das der Einschaltstrom sehr hoch sein kann ist unstrittig (bei Ringkerntrafo bis 80fach!),
nach der Fachliteratur werden oft schon Trafos mit 250VA "sanft" eingeschaltet.
Aufgrund begrenzter Messmittel kann Ich hier nur nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.

Zur Illustration noch eine Einschaltkurve, wie sie bei einem 1,6KVA-Trafo aussehen kann (320A Spitze!)
Der nächste Einschaltvorgang mit Softstart findet jedenfalls ohne Last statt, dann sehen wir weiter.[/color:83xkjfpp]


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
[quote][quote]MECKERN in der Entwicklungsphase dieser PA kann JEDER[/quote]
Ich habe nicht gemeckert, ich habe nur versucht einen anderen Gedanken einzubringen, weil mir das Auslösen spanisch vorkommt. Offenbar steigt manchen die Vorweihnachtszeit etwas zu sehr in den Kopf.[/quote]

War nicht persönlich gegen DICH!


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
Und darüber hinaus viel Spass beim Hobby, immer cool bleiben und gesegnete Feiertage! :)


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
[quote]

Nabend, also Ich muss doch sehr bitten! Unqualifizierte Behauptungen haben hier nun wirklich nichts verloren...
Standardleitungsschutz der Charakteristik B (früher evtl. L) haben einen Kurzschlussauslösestrom von 3-5 * Nennstrom!
Das wären bei diesem Trafo (Ausgehend von Nennlast) ca. 12-20A...
Ausgehend von Faktor 10 MUSS der "normale 16A Hausautomat" auslösen!!
[/quote]

Eben nicht, wenn der B Automat beim 3-5 fachen Nennstrom auslöst, so sind das bei einem 16A Automat also 48-80A. der thermische Auslöser reagiert ja nicht auf den Einschaltstromstoß des Trafos.

Der 10-fache Nennstrom Deines Trafos beträgt allerdings nur 34,8A.

Aber bau ruhig mal alles so auf wie Du meinst. Von mir wirst Du auch keinen Hinweis mehr bekommen.
Zerlegen und neu aufbauen ist ja ein ganz guter Lerneffekt, den vor Dir schon Andere durchlaufen haben.


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
[quote]

Zur Illustration noch eine Einschaltkurve, wie sie bei einem 1,6KVA-Trafo aussehen kann (320A Spitze!)
Der nächste Einschaltvorgang mit Softstart findet jedenfalls ohne Last statt, dann sehen wir weiter.[/quote]

Diesen Sonderfall, erneutes wieder Einschalten nach dem Ausschalten und dann noch während des Nulldurchgangs, kann man wohl nicht als Maßstab für die Bemessung eines Schutzschalters annehmen.


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
[quote]
[attachment=0:y0c09pd0]_SoftStart.jpg[/attachment:y0c09pd0]
[/quote]Diese Schaltung ist so nicht zu empfehlen.
Der Vorwiderstand sollte fest in der Zuleitung sein, um dann vom Einschaltkontakt des Relais gebrückt zu werden. In der vorliegenden Schaltung wird der Trafo beim Umschalten des Relais kurzzeitig wieder vom Netz getrennt.
Auch sollte man sich ruhig 22 oder 27 Ohm gönnen. Dann haben die Kondensatoren, insbesondere nach längerer Betriebspause, eine größere Chance sich zu formieren, ohne in die Luft zu fliegen.
Hast du die Kondensatoren denn überhaupt mal vorsichtig eingefahren?
Auch ein 800VA Trafo kann einen haushaltsüblichen Sicherungsautomaten ziehen, wenn an ihm eine dicke leere Elko-Kette hängt. Es hängt halt davon ab im welchem Moment des Spannungsverlaufes der Netzspannung ich einschalte.
Davon können viele TL922-Besitzer ein Lied singen. Und der Ua-Trafo dort hat nur 600VA.
In meiner Commander wird zum Einschalten einfach ein Solidstate-Relais genommen. Das schaltet im Nulldurchgang der Netzspannung und schon ist Ruhe.
Trotzdem habe ich ihr einen Soft-Start gegönnt. Die Gleichrichtung und Siebung sind im unteren Stockwerk der Endstufe untergebracht und nur schwer zugänglich. Da kann ein wenig Materialschonung nicht schaden. Weil es eben stilecht sein sollte habe ich den Softstart auch mit einem SSR gebaut. :-)
Michael, ich prognostiziere allerdings den Relais an der Tankspule kein langes Leben. Aber es sollen ja auch Erfahrungen gesammelt werden. :-)
In diesem Sinne noch eine beschauliche Adventszeit.
73, André


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Winterprojekt: Röhren-PA mit 4x572B (weil die eben da si
[quote][quote]
[attachment=0:v9pfqvyc]_SoftStart.jpg[/attachment:v9pfqvyc]
[/quote]Diese Schaltung ist so nicht zu empfehlen.
Der Vorwiderstand sollte fest in der Zuleitung sein, um dann vom Einschaltkontakt des Relais gebrückt zu werden. In der vorliegenden Schaltung wird der Trafo beim Umschalten des Relais kurzzeitig wieder vom Netz getrennt.
Auch sollte man sich ruhig 22 oder 27 Ohm gönnen. Dann haben die Kondensatoren, insbesondere nach längerer Betriebspause, eine größere Chance sich zu formieren, ohne in die Luft zu fliegen.
Hast du die Kondensatoren denn überhaupt mal vorsichtig eingefahren?
Auch ein 800VA Trafo kann einen haushaltsüblichen Sicherungsautomaten ziehen, wenn an ihm eine dicke leere Elko-Kette hängt. Es hängt halt davon ab im welchem Moment des Spannungsverlaufes der Netzspannung ich einschalte.
Davon können viele TL922-Besitzer ein Lied singen. Und der Ua-Trafo dort hat nur 600VA.
In meiner Commander wird zum Einschalten einfach ein Solidstate-Relais genommen. Das schaltet im Nulldurchgang der Netzspannung und schon ist Ruhe.
Trotzdem habe ich ihr einen Soft-Start gegönnt. Die Gleichrichtung und Siebung sind im unteren Stockwerk der Endstufe untergebracht und nur schwer zugänglich. Da kann ein wenig Materialschonung nicht schaden. Weil es eben stilecht sein sollte habe ich den Softstart auch mit einem SSR gebaut. :-)
Michael, ich prognostiziere allerdings den Relais an der Tankspule kein langes Leben. Aber es sollen ja auch Erfahrungen gesammelt werden. :-)
In diesem Sinne noch eine beschauliche Adventszeit.
73, André[/quote]

[color=#000080:v9pfqvyc]Moin, die Cs hatte Ich messtechnisch (einfach) geprüft, verhalten sich alle gleich.
Die Schaltung habe Ich "automatisch" richtig gebaut! ;-)
Der R liegt in Reihe zum Trafo und wird vom Relais gebrückt, so wie es sein soll.
140µF nach derm Gleichrichter wollen auch erstmal geladen sein, daher habe Ich Verständnis für das Verhalten des Si-Automaten :)
Ich dachte auch schon an einen etwas größeren R, damit die Ladezeit des C etwas länger ist, mal rechnerisch das Tau prüfen.
Das mit den Relais sehe Ich auch etwas kritisch,
schaue mich auch schon nach einem etwas größeren bandschalter um, nur bisher ohne Erfolg.
Wer das liest und einen "übrig" hat darf sich gerne melden... :)[/color:v9pfqvyc]

73 de Michael


  
 