Amateurfunk Forum - Archiv

Fragen und Antworten zum Thema Funk


Impressum

Verantwortlich für dieses Angebot gemäß § 5 TMG / § 55 RStV:
Michael Ott
Dorpater Straße 11
70378 Stuttgart
Deutschland



Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlicher

Michael Ott
Dorpater Straße 11
70378 Stuttgart
Deutschland



Arten der verarbeiteten Daten:

- Meta-/Kommunikationsdaten (siehe Abschnitt „Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles“)

Kategorien betroffener Personen

Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“).

Zweck der Verarbeitung

- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte
- Sicherheitsmaßnahmen.

Verwendete Begrifflichkeiten

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.

„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.

„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Sicherheitsmaßnahmen

Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.).

Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.

Übermittlungen in Drittländer

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).

Rechte der betroffenen Personen

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.

Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.

Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern.

Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen

Widerspruchsrecht

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

Löschung von Daten

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 10 Jahre gemäß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handelsbücher, für Besteuerung relevanter Unterlagen, etc.) und 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe).

Hosting und E-Mail-Versand

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, E-Mail-Versand, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen.

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Meta- und Kommunikationsdaten von Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbeitungsvertrag).

Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles

Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.

Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

Vom Websiteinhaber angepasst
Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr. Thomas Schwenke




 [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4,
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Zum x-ten Mal: Planung Potentialausgleich und Erdung Ant
[quote]
Gebäude:
Fundamenterder (Bj 2000) Potenetialausgleichsschiene im Keller 16mm2 Verbindungen von dieser zum Sicherungskasten, zur Gasleitung, zur Heizungsleitung, zu den beiden Antennenmasten auf dem Hausdach.[/quote]
2000 wurde vermutlich ein kompletter Schutzpotenzialausgleich ausgeführt, in den auch das nicht aufgeführte Wasserohrnetz mit eingebunden ist.

Neue Antennen und PV-Anlagen sollen möglichst in LPZ 0[size=85:17djjo8u]B[/size:17djjo8u] getrennter Fangeinrichtungen gestellt werden, was in diesem Fall aber sehr hohe Fangstangen erfordern würde.

[b:17djjo8u]Nachfragen:[/b:17djjo8u]

[list=1:17djjo8u][*:17djjo8u]Sind die Leitungen der Dachantennen nach dem Gebäudeeintritt in den PA einzogen?[/*:m:17djjo8u]
[*:17djjo8u]Dto. Erdkabel (?) der AFU-Antenne im UG?[/*:m:17djjo8u]
[*:17djjo8u]Gibt es einen Multischalter und ist dieser in den PA einbezogen?[/*:m:17djjo8u]
[*:17djjo8u]Material und Form des Staberders [/*:m:17djjo8u]
[*:17djjo8u]Seitherige Mastschellen und die Haupterdungsschiene sind blitzstromtragfähig?[/*:m:17djjo8u]
[*:17djjo8u]Wie weit ist die HES von der Außenwand entfernt?[/*:m:17djjo8u]
[*:17djjo8u]Anschlussdetails wie der 16 mm² Cu mit dem Staberder und dem Mast verbunden ist?[/*:m:17djjo8u]
[*:17djjo8u]Erdleiter sind primär senkrecht und auf möglichst kurzem Weg gegen Erde zu führen, bitte die Leiterführung auf dem Dach mit Längenangaben zwecks Berechnung der Trennungsabstände darstellen[/*:m:17djjo8u]
[*:17djjo8u]Dachrinne und Fallrohr werden mit angeschlossen?[/*:m:17djjo8u][/list:o:17djjo8u]

[i:17djjo8u]Es gibt bis heute kein zertifiziertes Bauteil mit dem man einen oder zwei 16 mm² Cu-Drähte normkonform und blitzstromtragfähig an einen Tiefenerder aus St/tZn oder NIRO (V4A) anschließen kann.[/i:17djjo8u]

Auch wenn Erder vom Typ A aus St/tZn bestehen dürfen, ist eine Ausführung in NIRO ein Gebot der Vernunft. Das gilt auch für die Verbindungsleitungen zur Funkantenne und zum Haus, frosttief und erdfühlig zum Haus verlegter NIRO-Draht ist 16 mm² Cu vorzuziehen.


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Zum x-ten Mal: Planung Potentialausgleich und Erdung Ant
1. Bis jetzt nur die der Sat-Antenne. Hier gibt es also noch Verbesserungsmöglichkeiten.

2. Es gibt momentan keine Erdkabel. Die Antenne wird aktuell nur bei Funkbetrieb durch lose Kabel angeschlossen.
Danach trenne ich die Kabel. Bis zum Winter möchte ich aber eine dauerhaft angeschlossene Lösung.

3. Es gibt keinen Multischalter oder Verstärker. Die Koaxialkabel der Sat-Antenne sind in dem PA mit eingeschlossen.

4. Verzinkter Stahl, Rund, vom Elektriker bezogen

5. Das kann ich nicht beurteilen

6. ca 50cm, aber von außen nur schwer zu erreichen, da im Erdreich unter der Außentreppe.

7. Staberder,Klemme, kleines Zeststück vom Fundamenterder (20cm) auf die Fundamentstütze aufgelegt und mit zwei M8 Gewinden festgeschraubt.

8. Rechter Mast zum linken Mast und dann den Kaminschacht entlang senkrecht nach unten und unter dem Estrich zur HPA im Keller. das ist die Sache die mir
am meisten Kopfzerbrechen bereitet und soll weg.

9. Ja, sollen mit angeschlossen werden

Patrick, DH2PA


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Zum x-ten Mal: Planung Potentialausgleich und Erdung Ant
[quote]3. Es gibt keinen Multischalter oder Verstärker. Die Koaxialkabel der Sat-Antenne sind in dem PA mit eingeschlossen[/quote]
HINWEIS: Nach IEC 60728-11 soll der PA bei konventioneller Direkterdung [u:3ce8ftzn]ausschließlich[/u:3ce8ftzn] "schleifenfrei" nach dem Kabeleintritt an den geerdeten Antennenträger ohne zusätzliche Vermaschung an die HES erfolgen.

[quote] 4. Verzinkter Stahl, Rund, vom Elektriker bezogen[/quote]
Also nix von wegen korrosionsbeständiges NIRO (V4A). Bei galvanischer Verbindung mit dem Fundamenterder wird der Abbau des Erders noch beschleunigt.

[quote]
5. Das kann ich nicht beurteilen[/quote]
Ich schon! (Wenn ich Bilder sehe)

[quote] 7. Staberder,Klemme, kleines [color=red:3ce8ftzn][b:3ce8ftzn]R[/b:3ce8ftzn][/color:3ce8ftzn]eststück vom Fundamenterder (20cm) auf die Fundamentstütze aufgelegt und mit zwei M8 Gewinden festgeschraubt.[/quote]
[color=blue:3ce8ftzn]Je Schnittstelle[/color:3ce8ftzn] ist eine Schraube M 10 oder zwei Schrauben M 8 gewöhnlich ausreichend, nur kann man an feuerverzinkte Flachstähle keinen 16 mm² Cu normkonform anklemmen. Auch von diesem Detail wäre ein Bild hilfreich.

Bei der kurzen Stecke wirst du nicht verarmen, wenn statt der Bastelei mit 16 mm Cu ein NIRO-Draht mit 8 bis 10 mm Durchmesserr möglichst frosttief bis zu einer Trennstelle am Haus verlegt wird.

[quote] 8. Rechter Mast zum linken Mast und dann den Kaminschacht entlang senkrecht nach unten und unter dem Estrich zur HPA im Keller. das ist die Sache die mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet und soll weg.[/quote]
Besser ist es den rechten Mast an der geerdeten Dachrinne anzuklemmen. Wurde der bestehende 16 mm² Cu-Erdleiter auch auf Dachebene quer verlegt?

[quote] 9. Ja, sollen mit angeschlossen werden[/quote]
Eisenbiegen bekommen alle Blitzschutzbauer hin, trotzdem sollte man vor Arbeitsaufnahme abchecken ob die Blitzschutzfachkraft des geringsten Misstrauens vom [url=https://www.vde.com/de/Ausschuesse/Blitzschutz/fkr/Seiten/Verzeichnis.aspx:3ce8ftzn]VDE[/url:3ce8ftzn] oder VdB auch geprüft ist.


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Zum x-ten Mal: Planung Potentialausgleich und Erdung Ant
[quote]Es gibt bis heute kein zertifiziertes Bauteil mit dem man einen oder zwei 16 mm² Cu-Drähte normkonform und blitzstromtragfähig an einen Tiefenerder aus St/tZn oder NIRO (V4A) anschließen kann.

Auch wenn Erder vom Typ A aus St/tZn bestehen dürfen, ist eine Ausführung in NIRO ein Gebot der Vernunft. Das gilt auch für die Verbindungsleitungen zur Funkantenne und zum Haus, frosttief und erdfühlig zum Haus verlegter NIRO-Draht ist 16 mm² Cu vorzuziehen.[/quote]
Hallo,

das wird es auch nie geben können, weil der kritische Punkt in dem Fall *immer* außerhalb des Einflußbereiches der Klemme lagert.
Das einfachste wären wohl Trennstrecken in Form von massiven Gleitableitern oder Gasableitern, zur Not selbst hergestellt.
Es reicht, wenn Selbige eine Isolierung im geringen Spannungsbereich aufweisen, aber bei höherer Spannung den Strom durchbrechen lassen.


Peter


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Zum x-ten Mal: Planung Potentialausgleich und Erdung Ant
[quote]das wird es auch nie geben können, weil der kritische Punkt in dem Fall *immer* außerhalb des Einflußbereiches der Klemme lagert.[/quote]
Du machst User [url=http://www.multimediaforum.de/members/88885-luck:25jw104m]Luck[/url:25jw104m] aus dem ehemaligen Nachtfalke-Forum Konkurrenz. Gleiche gequirlte Sprache, gleiche unbeirrbare Konstanz im Unsinn posten, gleiche Identität?

[quote]
Verständnisfrage und Kaufberatung bzgl. Satanlage [url=http://www.multimediaforum.de/threads/188232796-verstaendnisfrage-und-kaufberatung-bzgl-satanlage?p=11539283&viewfull=1#post11539283:25jw104m]Beitrag #38[/url:25jw104m]

[url=http://www.multimediaforum.de/members/88885-luck:25jw104m]Luck[/url:25jw104m]

Blitze suchen sich IMMER den Weg des geringsten Widerstandes, worauf auch der Spruch:
"Bei einem Blitz sollte man Eichen und Buchen suchen", abgeleitet ist.

Dies hängt ganz einfach damit zusammen, dass Eichen zu den Tiefwurzler gehören und
Buchen zu den Flachwurzler.

Klar gibt es auch hier keine Garantie, dass nicht auch ein Blitz sich in eine Buche
entlädt, besonders dann, wenn deren Wurzeln sich in unmittelbarer Nähe des Grundwassers befinden.

Das aber in der Regel fast ausschliesslich Eichen von Blitzeinschläge betroffen sind,
kannst Du überall nachlesen.
[/quote]
Vom Blödsinn zur Norm:
[quote]
[b:25jw104m]11.3.2 Erdungsleiter[/b:25jw104m]

Nach EN 50164-1 und EN 50164-2 müssen Klemmen und Drähte für Blitzströme ausgelegt sein.[/quote]
Bei einem Erdleiter, der die ganze Blitzlast tragen muss, ist Blitzstromtragfähigkeit nach Klasse H = 100 erforderlich.


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Zum x-ten Mal: Planung Potentialausgleich und Erdung Ant
Hallo,

die überquellende Desinformation muß doch nur dazu herhalten, um eigene Schwächen zu kaschieren.
Es macht einen gewaltigen Unterschied, nachzudenken oder aber wie ein rücksichtsbefreiter, brachialer Automat zu repetieren.

Frag einfach, wenn Du pysikalisch und chemisch sinnige Gleitableiter nicht kennst oder sogar verstehst.
Denn genau selbige sind entscheidend für den Erfolg für eine Verbindung zwischen Kupfer und verzinktem Eisen.

Niemals wird eine Klemme die Funktion Gleitableiter bieten können. Eher ist es umgekehrt und dann immer oberirdisch.


Peter


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Zum x-ten Mal: Planung Potentialausgleich und Erdung Ant
Dieser Fred ist jetzt doch schon ziemlich lang geworden, aber vielleicht liest noch jemand mit.

Wer sich ein Bild machen möchte, wie eine Wohnung und das techn. Equipment aussieht, wenn am falschen Ende gespart wird und ein Blitz zu Besuch war, möge sich folgendes Filmchen anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=HW73y1Nqi4M

Dauer etwa 10 Minuten, Sprache englisch, Schaden an Haus und Geräten > 300.000 $

So schlimm hatte ich es mir nicht vorgestellt! Zum Glück war das nicht mein Haus.
Bevor das nächste Gewitter aufzieht, sollte ich mir wohl einen Harnisch besorgen, denn mein Elektriker hat sich noch nicht gemeldet und somit gibt es hier noch keinerlei wirksamen Blitzschuztz (außer vielleicht ein paar gesegnete Palmblätter und ein Kräuterwisch, aber die erfüllen bestimmt nicht die entspr. Normen) :shock:


Eine überspannungsfreie Zeit wünscht

Reinhold


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Zum x-ten Mal: Planung Potentialausgleich und Erdung Ant
[quote]die überquellende Desinformation muß doch nur dazu herhalten, um eigene Schwächen zu kaschieren.[/quote]
Mit der Fähigkeit zur Selbsterkenntnis wäre dir klar, zu wem dieser Vorwurf nahtlos passt.

[quote]Es macht einen gewaltigen Unterschied, nachzudenken oder aber wie ein rücksichtsbefreiter, brachialer Automat zu repetieren.[/quote]
Erbarme dich bitte der User, die solche pseudo-intellektuellen Worthülsen ertragen müssen:

[quote][quote]
das ist aufgebauschtes Scheuklappendenken aus der Wagenburg heraus und nicht aufgeschlüsselt.
[/quote]
wie bringt man es fertig ständig solche gequirlte Sch.....zu schreiben?[/quote]
[quote]Niemals wird eine Klemme die Funktion Gleitableiter bieten können. [/quote]
Außer dir und deinem vermutlichen Alter Ego [i:3jki1pd9]Luck[/i:3jki1pd9] käme niemand auf die Idee die Funktionen von Erdleiter und deren Klemmen mit Überspannungsschutz zu verwechseln.


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Zum x-ten Mal: Planung Potentialausgleich und Erdung Ant
[quote][quote].......[/quote]Erbarme dich bitte der User, die solche pseudo-intellektuellen Worthülsen ertragen müssen:........ [/quote]Einfach im persönlichen Bereich Filter setzen, dann braucht man das nicht einmal mehr ignorieren. 73 Peter


  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Zum x-ten Mal: Planung Potentialausgleich und Erdung Ant
[quote]Außer dir und deinem vermutlichen Alter Ego Luck käme niemand auf die Idee die Funktionen von Erdleiter und deren Klemmen mit Überspannungsschutz zu verwechseln.[/quote]
Hallo,

auch vewechselt hier niemand etwas.
Stell einfach eine Frage zu dem, was Dir als Worthülse erscheint. Daraufin bekommst Du mit Sicherheit eine tiefere, wenn auch für Dich zutiefst widerliche Antwort.

Ein *sinnig* dimensionierter Gleitfunkenableiter kann auch hauptsächlich dazu dienen, galvanische Ströme zu unterbinden, lieber Vorschriften-Repetierer.
Die Betonung liegt auf "sinnig".


Hier ein kleines Beispiel:
Gerne wird in galvanisch kritischen Bereichen ein Schutzleiter mit antiparallen Dioden unterbrochen.
Ja, SIR, Schutzleiterunterbrechung!
Denn, wenn bspw. Schalt-Netzeile die Wechselspannung eventuell ungleichmäßig gleichrichten, bleiben Gleichspannungsanteile zurück, um nur einen Grund zu nennen.
Selbige sind aber bekanntermaßen nicht sehr vorteilhaft.


Peter


  
 